YouTube канал; Архив 1 WhatsApp; Архив 2 WhatsApp; Архив 3 WhatsApp; Архив 4 WhatsApp; Архив Telegram; хакерский канал; хакерский сайт; WA
Идут работы на подводящей кабельной э/линии.
Модератор: aleksandr
Идут работы на подводящей кабельной э/линии.
Идут работы на подводящей кабельной э/линии.
а не мелковата ли траншея, что нормативы говорят?
а не мелковата ли траншея, что нормативы говорят?
А мне кажется, должно быть два кабеля один резервный. Или я ошибаюсь ??
А мне кажется, должно быть два кабеля один резервный. Или я ошибаюсь ??
[id225060756|Сергей], ошибаетесь.
[id225060756|Сергей], ошибаетесь.
[id29203841|Андрей], спасибо буду знать
[id29203841|Андрей], спасибо буду знать
[id29203841|Андрей], а на какой глубине проложен кабель? По ПУЭ п. 2.3.84 минимальная...
[id29203841|Андрей], а на какой глубине проложен кабель? По ПУЭ п. 2.3.84 минимальная глубина прокладки 0,7 м. На фото, кажется, поменьше...
[id1665306|Юрий], Алексей, в понедельник уточню.
[id1665306|Юрий], Алексей, в понедельник уточню.
[id29203841|Андрей], вы еще не уточнили?
[id29203841|Андрей], вы еще не уточнили?
[id748897|Алексей], глубина залегания кабеля - от 0,7 до 0,9 м.
[id748897|Алексей], глубина залегания кабеля - от 0,7 до 0,9 м.